認證資料 Certification Data

武漢南星電力科技有限公司

  • 聯系人:陳澤松
  • 官網地址:http://www.whnx.cn
  • 經營模式:制造商
  • 主營產品:變壓器性能試驗臺,變壓器容量測試儀,變比組別測試儀,變壓器開關測試儀,直流電阻測試儀
  • 所在地:湖北省武漢市江夏區楊橋湖大道13號創智天地5棟B座603
  • 供應產品:42
進入官網
當前位置:首頁>企業問答> 誰知道使用介質損耗測試儀需要注意的問題是什么?

誰知道使用介質損耗測試儀需要注意的問題是什么?

發布時間:2019-08-08

使用介質損耗測試儀需要注意的問題:1. 本儀器只能在停電的設備上使用;接地端應可靠接在接地網,儀器盡量選擇在寬暢,安全可靠的地方使用。2. 被試設備從運行狀態斷開高壓引線轉為檢修狀態,并對其清掃,初步絕緣試驗良好后,方可利用該儀器進行試驗,以防被試設備絕緣低劣,使儀器在加壓過程中損壞。3. 根據設備的安裝情況確定采用那種接線,并在相應的菜單選項中選擇其接線方法。4. 根據不同設備正確選擇測試電壓等級,并在相應的菜單選項中選擇所需電壓。5. 測試過程中如遇危及安全的特殊情況時,可緊急關閉總電源。6. 斷開面板上電源開關,并明顯斷開220V試驗電源,才能進行接線更改或工作結束;重復對同一試驗設備進行復測時,可按下復位后,重新測量,也可以在上一次測試完成后選擇重復進行。7. 為保證測量精度,特別當小電容量試品損耗小時,一定要保證被試設備低壓端(或二次端)絕緣良好,在相對濕度較小的環境中測量。8. 在進行大電容試品實驗時,儀器的接地與被試品接地,不應該在同一接地點,以防接地放電時反擊電壓或者流動波影響儀器的安全。9. 儀器自帶有升壓裝置,應注意高壓引線的絕緣距離及人員安全;10、儀器應可靠接地

使用介質損耗測試儀需要注意的問題:1. 儀器啟動后,除特殊情況外,不允許突然關斷電源,以免引起過壓損壞設備;2. 儀器所配(HVx)專用高壓電線雖出廠時已檢測合格,但測量時仍需遠離人體及低壓測試線(Cx);高壓芯線與高壓屏蔽線均不允許接地和測試回路的低電位部分。CX輸入線的芯線和屏蔽線均不允許接觸測試回路的帶高壓部分。3. 儀器應注意防潮,防劇烈振動。

使用介質損耗測試儀需要注意的問題:1. 當現場干擾較大,用工頻無法得到確定結果時,應使用異頻測量,其它情況應使用工頻測量。2. 當發出測量指令后,較長時間(1分鐘)屏幕上不出現測量結果,有可能是試品電容太大或死機造成,重新開機后降低測量電壓再測。3. 試品短路將無法測量,儀器自動保護。機機頭上方出紙口處伸出一段時,按一下按鍵停止走紙。打印紙允許往外拉。

上一篇:誰知道電阻率測試儀是什么?武漢有沒有電阻率測試儀供應商?

下一篇:電阻率測試儀、接地電阻測試儀、繼電保護測試儀等制造商,在湖北武漢哪家好?